Rompere? Non facciamo ridere: oggi le tubazioni gas non possono stare sotto traccia mi pare: se non sono a vista costa meno intercettare l’impianto a monte e rifarlo a vista: nuovi materiali, nuova dico e piastrelle integre.
Buongiorno caro @Bastimento, non è proprio così perchè la tubazione di gas oggi (già da tempo) è rivestita da una guaina areata con forma sagomata, che permette la fuoriuscita di gas in caso di rottura della tubazione stessa, ovviamente la parte interna deve essere sigillata.
 
Buongiorno caro @Bastimento, non è proprio così perchè la tubazione di gas oggi (già da tempo) è rivestita da una guaina areata con forma sagomata, che permette la fuoriuscita di gas in caso di rottura della tubazione stessa, ovviamente la parte interna deve essere sigillata.
Hai ragione: ho estremizzato per semplicità.

Certamente in nuove costruzioni la soluzione della posa sotto traccia in guaina è preferibile , rispettando i punti 4.5.5. e sottoparagrafi della UNI 7129: ma in un locale già esistente che non si intende ristrutturare, direi che sarebbe una soluzione antieconomica. Resta quindi la alternativa della posa a vista.
 